Hallo,
ich würde gerne anstatt einer Vitosolic 200 SD4 einen Systemregler DeltaSol® MX (Hersteller Resol) mit einer Vitodens 300 W HO2B kombinieren.
Hierzu habe ich schon die Firma Resol angeschrieben und folgende Antwort erhalten :
Wie kommunizeren denn Vitosolic200 SD4 und Vitodens miteinander?
Der DeltaSol MX verfügt, um einen Heizkessel anzufordern, über einen potentialfreien Öffner / Schliesser Kontakt (Relais R14). Wird dies aktuell auch derart durchgeführt, bzw. verfügt das Heizgerät über die Möglichkeit, potentialfrei angefordert zu werden??
Können Sie mir hierzu weiterhelfen ?
Vielen Dank vorab..
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das geht über die Erweiterung EA1 und die Funktion
Externes Anfordern oder
Externe Betriebsprogramm-Umschaltung oder
Externes Sperren (ggf. mit zusätzlichem Relais)
Würde aber lieber die Vitosolic 200 verwenden, die kann über KM-Bus angeschlossen werden. Man schafft sich doch sonst nur Probleme.
Gruß
Heizing
Hallo,
das geht über die Erweiterung EA1 und die Funktion
Externes Anfordern oder
Externe Betriebsprogramm-Umschaltung oder
Externes Sperren (ggf. mit zusätzlichem Relais)
Würde aber lieber die Vitosolic 200 verwenden, die kann über KM-Bus angeschlossen werden. Man schafft sich doch sonst nur Probleme.
Gruß
Heizing