Hallo, im Zusammenhang mit der Installation einer Vitodens 300w habe ich im vergangenen Jahr auch eine Solaranlage mit separater Steuerung über das DeltaSol CS Plus Modul einbauen lassen. Funktioniert soweit alles perfekt. Mich stört nur ein wenig, dass die Leistungsdaten der Solaranlage nicht über die Viessmann ViCare-App angezeigt werden. Kann ich das nachträglich noch in das System einbinden und was muss ich dafür ergänzen?
VG Thomas
Hallo Thomas
Welchen Vitodens 300 hast du genau?
VG Michael
Danke schon mal.
Genaue Typenbezeichnung lautet:
Viessmann Paket Vitodens 300-W 19 kW B3HF053
VG Thomas
Hallo Thomas,
dein Vitodens hat dann schon den Plus Bus.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solarregler
hier ist deine Übersicht der Regler.
Du brauchst einen der mit 2 markierten Regler.
VG Michael
Hallo Michael, danke für Deine Antwort.
Wie muss ich das verstehen? Das z.B.
Modul ergänzt oder ersetzt mein DeltaSol CS Plus Modul? Und es misst zur Darstellung/Berechnung dann nur den Temparaturunterschied von Vor- und Rücklauf der Solarstation? VG Thomas
Hallo Thomas,
das SM1 "spricht" nur den alten KM-Bus.
Damit kanns du nicht anfangen.
Du brauchst entweder
-Erweiterung EM-S1
- oder SDIO/SM1A
VG Michael