Liebe Community,
an einem Vitodens-Gerät (Bj. 2020) wurden mehrere Fehlermeldungen angezeigt.
Diese lauten:
Die Störungscodes kann ich weitgehend zuordnen, lediglich die beiden F.87 finde ich in keiner Dokumentation.
Hat hier jemand eine Idee, worum es sich dabei handeln kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
DHE
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo DHE,
die Störung F.87 - Überdruck bezieht sich nicht auf die Gasseite. Leider ist die Störung nicht in den Dokumenten festgehalten.
freundliche Grüße
Timo
Hallo DHE,
bitte teile mir die Vollständige Herstellernummer deines Gerätes mit, damit ich deine Anlage exakt zuordnen kann um dir bei der Fehlersuche zu helfen.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
die liegt mir leider nicht vor und ich kann sie auch zur Zeit nicht beschaffen, die Verhältnisse sind schwierig...
Ich weiß nur, dass es sich um eine Vitodens 200-W aus 2020 handelt.
In der Hoffnung, dass dies für eine Eingrenzung ausreichend ist.
Viele Grüße,
DHE
Hallo DHE,
das ist sehr schade. Nutzt du denn die Vi-Care App? Dort kannst du auch die Herstellernummer einsehen. Die Störung F.87 bedeutet - Überdruck der Anlage.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
leider wird die App nicht genutzt.
Ist denn diese Störung in irgend einem Dokument festgehalten? Bezieht sich "Überdruck" auf die Gasseite oder die Wasserseite?
Vielen Dank und viele Grüße,
DHE
Hallo DHE,
die Störung F.87 - Überdruck bezieht sich nicht auf die Gasseite. Leider ist die Störung nicht in den Dokumenten festgehalten.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Für mich ist die Frage damit beantwortet.
Viele Grüße,
DHE