Hallo wer kann mir helfen meine Gasheizung Viesmann Vitodens 200 zeigt im Display einen Blitzpfeil:0:6 und blinkt das Problem besteht schon länger die Fa wo die Wartungsarbeiten macht weiß auch nicht weiter Heizung ist 20 Jahre alt bis jetzt macht die Sonne über Solarzellen warmes Wasser ich bin Laie
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Caro,
hier ist die Serviceanleitung von einer Vitodens 200-W aus 2002.
Auf Seite 28 und 29 ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung von der Störung 0:6
Diese bedeutet: Brennersteuergerät auf Störung.
Die Störungsursche ist: Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht.
Hier sollte die Luftklappe und der Differenzdrucksensor überprüft werden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Caro,
hier ist die Serviceanleitung von einer Vitodens 200-W aus 2002.
Auf Seite 28 und 29 ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung von der Störung 0:6
Diese bedeutet: Brennersteuergerät auf Störung.
Die Störungsursche ist: Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht.
Hier sollte die Luftklappe und der Differenzdrucksensor überprüft werden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Vielen Dank werde diesen Beitrag dem Kd Monteur zeigen
Guten Abend,
noch ein kleiner Hinweis. Der Differenzdrucksensor sitzt in so kleinen Plastestutzen. Diese können nach der Zeit auch mal reißen bzw. aufplatzen und dieser kleine Spalt führt dann ebenfalls zu dieser Störung.
Viel Glück