Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3

Hallo,

 

ich habe seit geraumer Zeit das Problem das ich die Störung "Sensor 17 A I 68" bekomme. An 17A ist selbst nichts angeschlossen. Wie kann ich diesen Sensor deaktivieren? Täglich kommt diese Nachricht neu um 0 Uhr wenn ich die Meldung Quittiere.

 

Die Heizung

Viessmann Vitocrossal 300 CM3

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo andreme,

 

wenn bei dir kein Sensor 17A vorhanden ist, dann kontrolliere doch bitte einmal ob in der Codierebene 2 die Adressen 4A auf 0 und 0d auf 0 eingestellt sind.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Schau mal unter der Adresse 0d. Der Wert müsste dort auf 0 stehen, glaub ich.

Hallo andreme,

 

wenn bei dir kein Sensor 17A vorhanden ist, dann kontrolliere doch bitte einmal ob in der Codierebene 2 die Adressen 4A auf 0 und 0d auf 0 eingestellt sind.

 

Beste Grüße °fl

 

Problem gelösst!

War auf Codierebene 2 A4 von 1 auf 0 gesetzt. OD war bereits auf 0.

DANKE!