ich habe seit geraumer Zeit das Problem das ich die Störung "Sensor 17 A I 68" bekomme. An 17A ist selbst nichts angeschlossen. Wie kann ich diesen Sensor deaktivieren? Täglich kommt diese Nachricht neu um 0 Uhr wenn ich die Meldung Quittiere.
Die Heizung
Viessmann Vitocrossal 300 CM3
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo andreme,
wenn bei dir kein Sensor 17A vorhanden ist, dann kontrolliere doch bitte einmal ob in der Codierebene 2 die Adressen 4A auf 0 und 0d auf 0 eingestellt sind.
Beste Grüße °fl
Hallo andreme,
wenn bei dir kein Sensor 17A vorhanden ist, dann kontrolliere doch bitte einmal ob in der Codierebene 2 die Adressen 4A auf 0 und 0d auf 0 eingestellt sind.
Beste Grüße °fl