abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Störung EB

Hallo alle,

 

 wir haben bei unserer Heizung das Problem, dass sie mit Fehler EB aussteigt.

Nach dem ich die Reset Taste gedrückt habe, fährt die Heizung hoch, der Zündung kommt nach ca. 15-20 Sekunden dann kommt ein „Brummen“ und die Flamme geht wieder aus.  Die Heizung startet sofort neu, wieder für ca 15-20 Sekunden. Dieses geschieht unterschiedlich häufig. Irgendwann bleibt die Heizung an und das Warmwasser und Heizung werden warm. Nach ein paar Stunden ist die Heizung aber wieder auf Störung mit Fehler EB. 
Die Elektroden wurden vor 2 Monaten durch ein Fahrbetrieb getauscht auch die Abgasuntersuchung wurde erfolgreich durchgeführt. Es wurden auch schon die Dichtung zum Brennerraum gewechselt.


Modell: Vitodens 300-W

Sereiennr: 7424973104970102

 

 hat jemand einen Rat

 vielen Dank im Voraus

6 ANTWORTEN 6

Hallo PeterPan83,

hier muss der Fachbetrieb noch mal ran und die Anlage überprüfen. Um den Fehler einzugrenzen, könnten man die Anlage zum Testen mal mit offener Revision betreiben bzw. so betreiben, dass sie sich die Zuluft aus dem Aufstellraum zieht. 

Eb kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Wärmeabnahme in der Startphase nicht ausreichend ist. Also alle Heizflächen zum Testen voll aufdrehen und prüfen, wie sich es sich dann verhält. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 vielen Dank erstmal für die Antwort.

 Es könnte an der Wärmeabnahme liegen. Momentan wird ein Geschoss renoviert und die Heizkörper sind nicht angeschlossen, bzw. der Absperrhahn geschlossen. 
Würde es helfen, wenn ich für die Umbauphase einfach Vor- und Rücklauf direkt verbinde, ggf. mit einem Hahn dazwischen um die Durchlaufmenge zu regulieren?

Könnte helfen, die Anlage zumindest über die Startphase zu bekommen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

hallo,

 ich habe eine Verbindung zwischen vor und Rückkauf hergestellt. Leider ohne Erfolg.

Wenn die Heizung erst einmal gestartet hat, läuft sie bei den Temperaturen gegen 0 auch durch. Jetzt, bei 10 grad Außentemperatur, kommen aber wieder die Störungen.

Kondensatablauf und Wärmetauscher sind sauber ? Und die Störung tritt nur im Heizbetrieb auf, aber nicht bei der WW-Bereitung ?

Hallo,

ja es tritt nur beim Heizbetrieb auf. WW gibt es keine Probleme. 

Kondensablauf und Wärmetauscher wurden von einer Fachfirma bereits kontrolliert, alles in Ordnung.

Top-Lösungsautoren