abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Solarregler defekt, soll durch Solarregelmodul SM1 ersetzt werden

Guten Morgen,

mein bisheriger Solarregeler der Fa. Resol ist leider defekt, diesen möchte ich jetzt gerne durch eine Erweiterung mit dem SM1 ersetzen. Leider finde ich keine Beschreibung oder Bestellnummer des SM1 die zu meiner Heizung passt.

z.B. in der Beschreibung zu steht:

Viessmann Solarmodul SM1
Best.Nr.: 7429073
Neu. Komplett mit Stecker, Kabeln und zwei Sensoren
Baugleich mit:
Z014470, 7115876 7121251 7359112 7571088 7837830 7838059

Zur Funktionserweiterung folgender Kesselkreisregelungen:
  • Vitotronic 100, Typ GC1B, GC4B, HC1A, HC1B, KC2B, KC4B
  • Vitotronic 200, Typ GW1B, HO1A, HO1B, HO1C, KO1B, KO2B, KW6A, KW6B, WO1C
  • Vitotronic 300, Typ GW2B, GW4B, MW1B, MW2B

Meine Heizung ist aber eine Vitodens 300-W B3BH (BJ 06.2015), Vitotronic 200 H02B welches Solarmodul kann ich verwenden.

Und müssten die alten Fühler ausgetauscht werden, sind PT 1000 Fühler, auf dem Dach wäre nicht so einfach.

Gruß Beagel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Beagel,

bei der SM1 kommen folgende Sensortypen zum Einsatz:
•Kollektorsensor NTC 20 kΩ,
•Speichersensor und mögliche sonstige Sensoren NTC 10 kΩ.

Folgende Solarkreispumpen sind ansteuerbar:
•stufige Solarkreispumpen,
•Solarkreispumpen mit PWM-Eingang.



Die Artikelnummer der SM1 lautet Z014470.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Beagel,

bei der SM1 kommen folgende Sensortypen zum Einsatz:
•Kollektorsensor NTC 20 kΩ,
•Speichersensor und mögliche sonstige Sensoren NTC 10 kΩ.

Folgende Solarkreispumpen sind ansteuerbar:
•stufige Solarkreispumpen,
•Solarkreispumpen mit PWM-Eingang.



Die Artikelnummer der SM1 lautet Z014470.

Beste Grüße °sr
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
dann werde ich mir das Modul SM1 Z014470 besorgen, sind da auch alle benötigten Fühler bei?
Es ist allerdings merkwürdig das die Steuerung H02B in keiner Dokumentation erwähnt wird.

Grüße
Bei dem Modul liegt ein Kollektortemperatursensor und ein Speichertemperatursensor bei.
In der Dokumentation vom Vitodens B3HB wird die SM1 erwähnt.

Beste Grüße °sr