Guten Tag,
die Anlage wurde 2008 eingebaut, Brenner, Zündung, Gasventil und Gebläse sind neu. Der Wärmetauscher ist gespült.
Auch danach trotz neuem Selbstentlüfter und Entlüftung an der Therme und an den Heizkörpern noch ein Blubbern in der Therme.
Und Fehlercode F1.
Und jetzt fliegt die Feinsicherung sofort beim Einschalten raus.
Die Umwälzpumpe habe ich schon abgezogen.
Die Sicherung kommt trotzdem.
Was muss ich abziehen oder messen um den Fehler einzugrenzen? Ich komme aus einem elektrischen Beruf.
Wie immer am Wochenende 🙄
Besten Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Sie können auch die Rücklaufleitung des Wärmetauschers auf Verstopfung prüfen, da hierfür auch eine Demontage des Wärmetauschers erforderlich ist.
VG
Hallo
Alle an die Regelung angeschlossenen 230-V-Verbraucher prüfen bzw. abklemmen. Fehler F1 weist auf ein Problem mit der Strömung im Wärmetauscher (Pumpe oder Luft) hin.
VG
Hallo
Sie können auch die Rücklaufleitung des Wärmetauschers auf Verstopfung prüfen, da hierfür auch eine Demontage des Wärmetauschers erforderlich ist.
VG
Die Pumpe scheint zu viel Strom zu ziehen.
Wahrscheinlich verschlissen.
Besten Dank 👍