Retanol Temperatureinstellungen zum Belegreifheizen bei der VITOCROSSAL 300

Moin moin Community!

Seit Samstag läuft nun die neue Heizung VITOCROSSAL 300 in meinem Neubau und soll eigentlich die Temperaturvorgaben für unseren Estrich, in dem Retanol enthalten ist, einhalten.

Da jedoch keines der sieben für die Estrichtrocknung angebotenen Programme mit den Vorgaben für Retanol übereinstimmt, hat sich der Heizungsbauer einfach für das Profil F1:1 nach EN 1264-4 entschieden, was nun die Vorlauftemperatur der Heizung auf 20°C bringt.

Die Vorgaben von Retanol sehen allerdings so aus:

Ab dem 3. – 5. Tag nach Einbau +25 °C

Ab dem 6. – 9. Tag nach Einbau max. +55 °C

Ab dem 10. Tag nach Einbau +45 °C

Ab dem 11. Tag nach Einbau +35 °C

Ab dem 12. Tag nach Einbau +25 °C

Der Heizungsbauer sieht das Ganze relativ gelassen und meint wir lassen das erst einmal laufen… Allerdings bin ich da etwas skeptisch und würde mich schon gern genau an die angegeben Vorlauftemperaturen von Retanol halten.

Ist es hier möglich das Estrichprogramm auszuschalten und die Vorlauftemperatur einfach manuell nach den Vorgaben von Retanol einzustellen?

Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Hallo StarStb,

du kannst den Außentemperatursensor abziehen. Danach regelt der Kessel nach 0°C Außentemperatur. Über die Heizkennlinie lässt sich dann die jeweils gewünschte Vorlauftemperatur einstellen.

Beste Grüße °ja