abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Pumpe vitodens 200

Hallo. Ich habe eine vitodens 200 gastherme. Mejne frage lautet wie kann man die leistung der Pumpe verringern? Hintergrund sind pfeifende Geräusche in zwei Heizkörpern bei bestimmten Stellungen der thermostatventile. An der Pumpe ist eine runde ich sag mal münze angebracht mit einer einkerbung. Da könnte man mit einer münze oder einem schlitzschraubendreher drehen. Wird so die leistung verringert? Danke für eine antwort. 

20160110_211839_resized.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo!

Die Leistung kann man mit der Codierung verändern.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

17 ANTWORTEN 17
Nein! An der "Münze" nicht drehen, diese hat mit der Leistung nichts zu tun. Die eigentliche Frage müssen aber andere beantworten.
Ok Danke schon mal

Hallo!

Die Leistung kann man mit der Codierung verändern.

Die ,,Münze,,, wie du es nennst, dient nur der Entlüftung. Neuere Pumpen haben sowas schon gar nicht mehr.
In deinem Fall könntest vermutlich an der Pumpe selbst einen dreistufigen Schalter vorfinden. Stufe III ist hier natürlich am Höchsten, Stufe I die Niedrigste.
Über die Codierung könntest die Pumpe nur anpassen, wenn sie über eine Bussteuerung verfügt. Erkennt man an einem zweiten dünneren Kabel, welches von der Platine zur Üumpe verläuft.
Auch über die Voreinstellung am Heizkörperventil selbst kann eine Geräuschminderung möglich sein. Sofern dort überhaupt eine Feineinstellung möglich ist. Es ist ja durchaus denkbar, dass mit einer verminderten Leistung der Pumpe andere Heizkörper auch weniger bedient werden. Ausserdem kann die Therme/der Kessel ins Takten kommen, weil die Wärme nun nicht mehr schnell genug weggeschafft werden kann.

Also an der Pumpe direkt finde ich keinen Schalter zum verstellen. Wie finde ich heraus ob ich die heizkörperventile voreinstellen kann?
Indem du den Thermostatkopf mal abschraubst/abnimmst. Darunter müsste eine kleine Messingwölbung mit kleinen Zahlen drauf erscheinen. Sind keine Zahlen drauf, kannst natürlich auch nix einstellen. In der Mitte der Messingwölbung steht der kleine Stift heraus, welcher das eigentliche Ventil betätigt.
Die Messingwölbung selbst ist hier beweglich. Und ein Zahlenwert muss mit einer äusseren Markierung übereinstimmen. Werksmässig sind die meisten Heizkörper auf 3 eingestellt.. Es gibt auch spezielle Schlüssel zum Aufsetzen. Diese Variante ist natürlich wesentlich präziser, als wenn man da mit einer Zange rumwerkelt. Grössere Zahl bedeutet mehr Durchlass, kleinere weniger Durchlass. Und genau hier gibts in einer bestimmten Stellung des Ventils Geräusche, weil sich die gleiche Menge Wasser durch eine kleinere Öffnung zwängen muss.
Das Ganze gilt aber nur für Ventilheizkörper mit integriertem Ventil. Hast du die älteren Heizkörper, wo das Ventil in der Zuleitung eingebaut ist, wird eine Voreinstellung nicht möglich sein. Hierzu müsste das Ventil gegen ein modernes Teil ausgetauscht werden.
Im wohnzimmer habe ich das gemacht. Wenn ich die markierung des ventils auf 1 gestellt habe hört man nichts. Bei allen anderen zahlen waren die geräusche noch da im schlafzimmer hat das ventil keine zahlen. Da ist das rauschen noch
Die 1 könnte möglicherweise auch schon zu klein sein. Du musst die hinter der Messingkuppel einen Hohlzylinder mit unterschiedlich grossen Bohrungen oder aber eine Schräge vorstellen. Je nachdem, welches Fabrikat. Über diese wird faktisch der jeweilige Volumenstrom zum Heizkörper gedrosselt.
Wenn keine Scala drauf ist, sollte das heissen, dass nur ein gewöhnliches Ventil verbaut ist. Hier könntest aber über das Drosseln des Rücklaufes eine Geräuschminderung erzielen. Logischerweise ist das sehr ungenau, aber ich denke mal, dass es bei einem HK für das Schlafzimmer nicht so sehr auf die Temperatur ankommt.
Ich habe auch gedacht dass 1 ziemlich niedrig ist. Aber der heizkörper widd komplett warm. Werde das mal beobachten die tage. Der hk im Schlafzimmer hat keine drosselung des rücklaufs. Ist ein alter hk von kermi. 88er baujahr.
Das dumme ist dass es im schlafzimmer wichtiger ist wegen pennen. Doof
Hey. Das hab ich jetzt auch raus bekommen. Die frage ist auf wieviel ich runter gehen kann. Es war 65 eingestellt.
Gehe lieber schrittweise runter. Versuch es erstmal mit 60. Nicht, dass es am Ende nicht mehr warm genug wird.
60 hatte ich schon. Geräusche waren immernoch da. Bis wieviel kann ich runtergehen?
So weit, bis es nicht mehr warmgenug wird oder die Therme ins Takten kommt, weil der Volumenstrom insgesamt zu gering geworden ist.

Ganz anderer Ansatz: Vielleicht pfeifen die Thermostatventile nur, weil die Heizkennlinie zu hoch eingestellt ist und die Ventile zuregeln müssen.

Welche Raumtemperatur ist gewünscht, welche ist an der Vitotronic eingestellt (Soll-Raumtemperatur), und wie sind die Thermostatventile eingestellt? Drehe mal alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz auf und warte ab. Wenn es nach ein paar Stunden zu warm wird, ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.

Hast du nur einen Heizkreis oder zwei, Mischer ja/nein, nur Heizkörper oder auch eine FBH?

Anscheinend stören die Geräusche insbesondere nachts. Muss nachts überhaupt geheizt werden oder könnte die Anlage im reduzierten Betrieb abschalten (Ausnahme Frostschutz)? Geht es um einen Neubau oder ein älteres Haus, gut oder schlecht gedämmt?

Warum betrifft das Geräusch dann aber nur zwei Heizkörper ? Bei eiber falschen Kennlinie müssten doch alle gleichermaßen betroffen sein.
Hallo wynans,

ich denke wir sollten bei einem Beitrag bleiben und nicht ständig weitere Fragen zum gleichen Thema eröffnen:

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Guten-Tag-Ich-habe-eine-vitodens-200-gasanlage...

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren