Problem mit der Vitodens 200

Ich hatte jetzt für einen Tag kein warmes Brauchwasser,

der Menüpunkt in der Anzeige war komplett verschwunden.

Nach einem Neustart ( über den Hauptschalter) war der Fehler zwar verschwunden, aber es bleibt ein komisches Gefühl, gerade jetzt vor dem Jahreswechsel.

 

 

Hat hier jemand eine Erklärung?

 

 

In der Anzeige stand die Außentemperatur und nicht die KesseltemperaturIn der Anzeige stand die Außentemperatur und nicht die KesseltemperaturIn der Anzeige fehlte der Punkt WarmwasserIn der Anzeige fehlte der Punkt Warmwasser

1 ANTWORT 1

Hi Udo,

 

prüfe mal deine VR20. Infos dazu hier im Link. Dort findest du noch weitere mögliche Fehler dieses Typs.

Auch schon das Herausziehen und wieder einstecken der Karte löst Probleme durch korrodierte Steckkontakte.

 

Gruß

Fiedel