Problem: Wenn der Brenner nach längerer Standzeit gestartet wird, geht er nach ca. 30 Sekunden wieder aus. Wenn man erneut startet, passiert das Gleiche, immer wieder. Wenn man das Ganze ca. 30 mal wiederholt, läuft der Brenner. Woran kann das liegen ?

5 ANTWORTEN 5

Messe doch mal den Flammenstrom.

Ich denke auch, dass die Überwachungselektrode verbraucht ist.

danke für den Tipp ! Der Installateur meint, das Gasrohr hat nicht den richtigen Durchmesser, es ist aber ein 3/4 Zoll-Rohr, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...

Ok, danke für den Tipp, aber wie kann es dann sein, dass der Kessel nach 30-40 mal Starten einwandfrei läuft ?

Vielleicht ist die Elektrode dann auf ,,Betriebstemperatur,, ?