Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kundendienst,
wenn du die Regelung getauscht, den Codierstecker eingesteckt und die Anlage eingeschaltet hast und es erscheint nicht die Meldung b7, ist alles in Ordnung.
Erscheint die Meldung b7, musst du die Codieradresse 8A auf 176 und danach die 7C auf 26 stellen, um den Codierstecker einzulesen.
Beste Grüße °jo
Hallo Kundendienst,
wenn du die Regelung getauscht, den Codierstecker eingesteckt und die Anlage eingeschaltet hast und es erscheint nicht die Meldung b7, ist alles in Ordnung.
Erscheint die Meldung b7, musst du die Codieradresse 8A auf 176 und danach die 7C auf 26 stellen, um den Codierstecker einzulesen.