Neue Befunde zum alten Heizkreisproblem

Unser 12 Jahre alter Vitodens 300 WB3C (EFH mit Heizkörpern und FBH hinter Erweiterungssatz mit Mischer) stieg seit Jahr und Tag besonders im Winter und überwiegend morgens mit der Meldung Feuerungsautomat und der Fehlerziffer F1 aus. Der rührige Installateur konnte keine Fehlerquelle finden.

Mit dem Mut der Verzweiflung und gestützt durch eine alte Stellungnahme von HEIZING Ende Okt. 2017 fand ich die Trennung in HK1 und 2 unlogisch ind habe Anlagenausführung 00:6 auf 00:4 umgesetzt.

Seitdem läuft die Anlage geradezu erschreckend korrekt und gehorsam ohne jede Abweichung oder Fehlermeldung. Erklärung?

Ich grüsse und danke

KlausL.

25 ANTWORTEN 25

Vielen Dank.

Hier erst mal nur die Richtigstellung, dass seit knapp einem Jahr die Einstellung 00:2 gilt.

Ich hatte das in der Betriebsanleitung falsch eingetragen und mich nicht noch einmal am Gerät vergewissert .

Zwei anderen Teilnehmern hatte ich auch einen Zwischenbericht gegeben und melde mich dann noch einmal.

Bis dann

Klaus L.