abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Netzgesellschaft umstellung auf H-Gas im Herbst

Hallo Community

 

Ich habe hier eine Vitodens 300-W B3HG-19 mit Warmwasser-Aufbereitung. Leider kenne ich das Baujahr nicht - die 8. Ziffer der S/N ist eine 3 - . Eingebaut wurde die Heizung Ende 2023.

 

Vor einiger Zeit war jemand von der Netzgesellschaft bei mir für eine Bestandsaufnahme. Er hat mir gesagt das ein Umbau für H-Gas nicht notwendig ist. Da bin ich mir leider nicht sicher und stelle die Frage hier. Die Umstellung soll noch in diesem Jahr im Herbst stattfinden. Ich habe bereits einen Brief erhalten wo im August von mir der Gaszählerstand übermittelt werden muss - Stichtag 12.08 - soll für L-Gas das Ende sein und der Start für H-Gas.

 

Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe

 

Mit freundlichen Grüßen

dante

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @dante 

 

Der B3HG verfügt über eine Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung und passt sich somit ohne Modifikationen automatisch an das neue H-Gas an.

 

https://www.viessmann.de/de/produkte/gasheizung/vitodens-300-w.html

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @dante 

 

Der B3HG verfügt über eine Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung und passt sich somit ohne Modifikationen automatisch an das neue H-Gas an.

 

https://www.viessmann.de/de/produkte/gasheizung/vitodens-300-w.html

 

VG

Vielen Dank @divanc 

 

das beruhigt mich damit ist die Angelegenheit für mich erledigt.

 

Ich wünsche Dir und allen anderen angenehme Ferien.

 

Mit freundlichen Grüßen

dante