Hallo Community
Ich habe hier eine Vitodens 300-W B3HG-19 mit Warmwasser-Aufbereitung. Leider kenne ich das Baujahr nicht - die 8. Ziffer der S/N ist eine 3 - . Eingebaut wurde die Heizung Ende 2023.
Vor einiger Zeit war jemand von der Netzgesellschaft bei mir für eine Bestandsaufnahme. Er hat mir gesagt das ein Umbau für H-Gas nicht notwendig ist. Da bin ich mir leider nicht sicher und stelle die Frage hier. Die Umstellung soll noch in diesem Jahr im Herbst stattfinden. Ich habe bereits einen Brief erhalten wo im August von mir der Gaszählerstand übermittelt werden muss - Stichtag 12.08 - soll für L-Gas das Ende sein und der Start für H-Gas.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
dante
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @dante
Der B3HG verfügt über eine Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung und passt sich somit ohne Modifikationen automatisch an das neue H-Gas an.
https://www.viessmann.de/de/produkte/gasheizung/vitodens-300-w.html
VG
Hallo @dante
Der B3HG verfügt über eine Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung und passt sich somit ohne Modifikationen automatisch an das neue H-Gas an.
https://www.viessmann.de/de/produkte/gasheizung/vitodens-300-w.html
VG
Vielen Dank @divanc
das beruhigt mich damit ist die Angelegenheit für mich erledigt.
Ich wünsche Dir und allen anderen angenehme Ferien.
Mit freundlichen Grüßen
dante