Hallo ich habe eine Rexola biferral -RN mit dem Bedienteil 7450155 und einer Geräte Nummer 751831306911
und das ist mein Problem: Nach einem Stromausfall läuft die Steuerung nicht mehr, die Uhrzeit wird nicht angezeigt. Die Heizung springt nur naoch im Schonrnsteinfeger Modus an.
Der Heizungsmonteur hatte dann diese Codierung eingestellt: 01:00 und 00:15
Das scheint aber nicht richtig zu sein, denn die Heizung läuft jetzt, obwohl sie nur das Warmwasser warm machen soll und das andauernd.
Kann mir jemand die richtige Codierung nennen? wie man sie verstellt habe ich schon rausgfunden, brauche nur noch die richtigen Werte.
Vielen Dank schon mal!!
Heiko
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen,
die Einstellung der beiden Codierungen ist erst einmal richtig, es können aber auch noch andere Adressen verstellt sein.
Das die Heizung nun weiterhin mitläuft, kann aber auch am Schornsteinfeger-Schalter liegen. Der bleibt gern mal hängen, so das zwar der Schalter auf "Aus" steht, im Schalter selber die Kontakte aber noch immer geschlossen sind.
Einfach mal den Programmwahlschalter auf die Teststellung 1, 2 oder 3 stellen. Dann sollten alle Pumpen aus sein. Wenn das nicht der Fall ist, so bitte prüfen (lassen), ob der Schalter Schornsteinfeger wirklich geschaltet hat.
Guten Morgen,
und wie genau hast Du festgestellt, das der Schornsteinfeger-Schalter funktioniert? Rein optisch mag er auf "Aus" stehen, das muss aber nicht heißen, das er auch geschaltet hat.