Gestern ist unsere Mirola MB-1861 Bj 1995 ausgefallen.
Zunächst flog der Sicherungsautomat der Elektroanlage raus, die Heizung war tot.
 
Nach Wiedereinschalten des Sicherungsautomaten startet die Heizung wieder, bleibt aber im Status Warmwasserbereitung stehen.
Es wird aber weder Warmwasser gemacht noch geheizt.
Aus da Gebläsegeräusch ist nicht zu hören.
 
Für jeden Hinweis dankbar.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das durchgebrannte Gasmagnetventil war die Ursache.

Es wurde per Express von Viessmann geliefert (DANKE!) und eingebaut.

Danach wurde die Mroila noch eingemessen und läuft seit Montag Nachmittag wieder. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Kann gut sein, dass die Pumpe einen Defekt hat ? Ausserdem müssten auf der Grundplatine 2 Feinsicherungen zu sehen sein. Die mal überprüfen, gegebenenfalls tauschen.

Vor Austausch der Sicherungen die Pumpe abklemmen. So bemerkst dann beim Anklemmen sofort, ob die Pumpe ein Problem hat.

Mäglicherweise hat auch der STB ausgelöst ? Den mal mit einem spitzen Gegenstand(Kugelschreiber?) betätigen.

Die Diagnose hat ergeben, dass das Problem im durchgebrannten Gasmagnetventil liegt.

Die 4a Sicherung (F1?) war durch.

Das Gasmagnetventil soll heute getauscht werden.

 

Das durchgebrannte Gasmagnetventil war die Ursache.

Es wurde per Express von Viessmann geliefert (DANKE!) und eingebaut.

Danach wurde die Mroila noch eingemessen und läuft seit Montag Nachmittag wieder. 