Hallo
Seit ca. 14 Tagen habe laute Schläge in der Anlage. Nach 2 Tagen muss ich Heizungswasser nachfüllen.
Wer kann mir helfen.
Gruß Dieter
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich denke mal, dass an deinem Ausdehnungsgefäss der Vordruck gegen null geht, wenn es nicht schon defekt ist.
Aber warum fehlt das Heizungswasser?
Ich denke mal, dass an deinem Ausdehnungsgefäss der Vordruck gegen null geht, wenn es nicht schon defekt ist.
Weil sich das MAG langsam mit Wasser füllt, aber nichts mehr an das System zurückfliesst, weil eben der Vordruck fehlt.