Kondensatablauf Vitodens 222f

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

welche Höhe vom Boden gemessen hat der seitlich am Gerät verlaufende Schlauchaustritt (größerer Durchmesser) für den Kondensatablauf .  Bei meiner Anlage wurde der Schlauch in der selben Höhe wie der Austritt des Kondensatablaufs des Gerätes verlegt. Der Schlauch benötigt doch ein Gefälle? 

 

Mit freundlichen Grüßen Ferkeltaxi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ferkeltaxi,

 

die Höhe des seitlich am Gerät befindlichen Kondensatablaufs beträgt 56,9cm.

Ich habe dir noch zusätzlich die Zeichnung der Abmaße eingefügt.

 

Vitodens 222-F.PNG

 

Die Kondenswasserableitung muss mit einem stetigem Gefälle verlegt werden.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Ferkeltaxi,

 

die Höhe des seitlich am Gerät befindlichen Kondensatablaufs beträgt 56,9cm.

Ich habe dir noch zusätzlich die Zeichnung der Abmaße eingefügt.

 

Vitodens 222-F.PNG

 

Die Kondenswasserableitung muss mit einem stetigem Gefälle verlegt werden.

 

Beste Grüße °fl

 

Danke Flo,
dann muss das bei mir geändert werden.

Ferkeltaxi