Sehr geehrte Damen und Herren,
welche Höhe vom Boden gemessen hat der seitlich am Gerät verlaufende Schlauchaustritt (größerer Durchmesser) für den Kondensatablauf . Bei meiner Anlage wurde der Schlauch in der selben Höhe wie der Austritt des Kondensatablaufs des Gerätes verlegt. Der Schlauch benötigt doch ein Gefälle?
Mit freundlichen Grüßen Ferkeltaxi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ferkeltaxi,
die Höhe des seitlich am Gerät befindlichen Kondensatablaufs beträgt 56,9cm.
Ich habe dir noch zusätzlich die Zeichnung der Abmaße eingefügt.
Die Kondenswasserableitung muss mit einem stetigem Gefälle verlegt werden.
Beste Grüße °fl
Hallo Ferkeltaxi,
die Höhe des seitlich am Gerät befindlichen Kondensatablaufs beträgt 56,9cm.
Ich habe dir noch zusätzlich die Zeichnung der Abmaße eingefügt.
Die Kondenswasserableitung muss mit einem stetigem Gefälle verlegt werden.