Zuerst mal eingrenzen, woher die Geräusche kommen. Also mehr aus Brennerrichtung oder ist es eine Pumpe ? Und sind die Geräusche auch da, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ?
Da gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die Drehzahl des Lüfters entspricht nicht der Norm oder aber, es muss die CO2-Einstellung angepasst werden. Hierfür wäre ein Abgasprotokoll hilfreich.
Falls das Geräusch auch im Schornsteinbetrieb auftritt, dürfte es die Vollasteinstellung sein. Wenn es nur im Regelbetrieb auftritt, eher die Teillast. Es schadet aber sicher nicht, beide Werte abzugleichen.