Guten Morgen, unsere Viessmann Vitdens 200 B2HA Anlage, Nr. 7571048902358111, meldet gelegentlich eine Störung (E8). Zuerst wurde der Gasdruck geprüft und liegt innerhalb der vorgeschriebenen Werte. Die Brennkammer ist sauber und der Kondensatablauf läuft ordnungsgemäß ab. Folgende Teile wurden ausgetauscht: Regler, Code 7876417 Gasregler, Code 7836324 Zündelektrode, Code 7829798 Ionenelektrode, Code 7834235 Zündtransformator, 7835633 Allerdings meldet sie weiterhin alle 2-3 Tage eine Störung. Wir haben einen Fehler selbst beobachtet: Der Kessel war ohne Gehäuse und zog daher Verbrennungsluft in den Raum. Der Brenner zündete die Flamme. Nachdem sich die Flamme stabilisiert hatte, wurde eine Kalibrierung versucht, die jedoch aufgrund eines Flammenabfalls fehlschlug. Der Vorgang wird zweimal wiederholt und meldet dann den Fehler E8. Nach dem Drücken der Reset-Taste startet das System normal neu, als wäre nichts passiert. • Irgendwelche Vorschläge?
Salve @Simo1
Per l'errore E8, di solito il problema è con il corpo fiamma cilindrico del bruciatore.
Per la tua caldaia ti serve il corpo fiamma cilindrico 7831997.
Cordiali saluti