Sehr geehrte Damen und Herren,

am 06.12.2024 teilten Sie mir mit, dass ich 3254 kWh Energie eingespart habe. Aufgrund welcher Messung haben Sie diesen Wert ermittelt?

Bei der jährlichen Wartung am 08.01.2025 habe ich gemeinsam mit dem Fachmonteur der Fa. Rücker festgestellt, dass die Verbrauchswerte zwischen der Gasuhr meines Lieferanten und der Messung des Brenners für das Jahr 2024 um 2163 kWh differieren. Verbauch Gasuhr=1495 m³ /17191 kWh und Verbrauch Viessmann = 1367m³ /15723 kWh. Das ist eine Abweichung zwischen 12,5% u. 13,8%. Somit stellt sich für mich die Frage: Welche Messung ist korrekt? Sollte die Messung der Gasuhr nicht stimmen müßte ich diese vom Netzbetreiber überprüfen lassen für ca. 400,- €, was ich allerdings vermeiden möchte.

Ich bitte um Klärung des Sachverhaltes.

MfG

Konrad Jung, Dipl. Ing

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

spar dir das Geld, der Zähler stimmt. Viessmann berechnet den Verbrauch nur anhand der Modulation, ist also nicht geeicht.

 

Hast du die Parameter  1098.3 „Brennwert“ und  1098.2 „Gaszustandszahl“ schon eingestellt? Dadurch kannst du die Berechnung verbessern.