Fußbodenheizung wird nicht warm - Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer 7450 058 ggf. defekt?

Guten Tag @divanc , 

im folgenden Thread hatten Sie eine gute Lösung für Hartmut.

https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fussbodenheizung-wird-nicht-warm-Erweiterungssatz-fuer-Heizkre...

 

Wir haben Ende September ein Eigenheim beziehen dürfen und mussten gleich zu Beginn leider feststellen, dass die Fußbodenheizung in allen Räumen kalt blieb. Das Warmwasser, sowie ein weiterer Heizkreis mit zwei gewöhnlichen Heizkörpern im Keller funktionieren jedoch. 

Verbaut ist eine Vitodens 300 WB3 (7148440103212104), der Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer ist ein 7450 058. Der Erweiterungssatz bekommt Strom, leitet diesen jedoch nicht an die darüber liegende Pumpe weiter. Diese bekommt keinen Strom und rührt sich nicht.

 

Ich habe den oben verlinkten Thread gelesen und zwei Dinge wundern mich an unserer Anlage:

_Adrian__0-1728205051176.jpeg

- In der Hauptübersicht bekomme ich nur den Menüpunkt "Anlage D" angezeigt. Eine Auswahl der Heizkreise und des Warmwassers fehlt.

 

- In der Codierung 2 ist als Geräteschema 000:015 eingestellt. Im Serviceheft sind doch jedoch nur Werte von 000:000-000:003 abgedruckt.

_Adrian__1-1728205210289.jpeg

Wofür steht der Wert 000:015 oder ist hier etwas falsch konfiguriert? Kann ich den Wert auf 000:003 zum testen umstellen, oder kann dadurch etwas beschädigt werden? Müssen dann auch weitere Werte angepasst/geprüft werden?

 

Vielen Dank bereits im Vorfeld, für mögliche Hilfestellungen.

Freundliche Grüße

Adrian

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @_Adrian_ 

 

000:015 ist ein ungültiges Schema. Sie können 000:003 bedenkenlos festlegen.
Stellen Sie dann im Menü unter B die Heizkurve, die maximale Temperatur des VL FBH und das FBH-Heizzeitprogramm ein.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo @_Adrian_ 

 

Ja, Sie müssen nur das Schema des Systems 000:003 einschalten.
Als nächstes müssen die Codieradressen für die Mischschaltung FBH überprüft und ggf. geändert werden.

 

VG

Hallo @divanc ,

vielen vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

 

"Als nächstes müssen die Codieradressen für die Mischschaltung FBH überprüft und ggf. geändert werden."

Kann ich das selbst durchführen, oder ist hier lieber ein Fachmann zu involvieren? 

 

Kann ich bereits das Schema auf 000:003 umstellen, um zu testen ob die Pumpe anspringt und die Codieradressen irgendwann später prüfen/anpassen. Oder sollte ich lieber die 000:015 stehen lassen und auf den Fachmann warten?

Hallo @_Adrian_ 

 

000:015 ist ein ungültiges Schema. Sie können 000:003 bedenkenlos festlegen.
Stellen Sie dann im Menü unter B die Heizkurve, die maximale Temperatur des VL FBH und das FBH-Heizzeitprogramm ein.

 

VG

Hallo @divanc,

 

danke für die schnelle und kompetente Hilfe. Das Schema habe ich umgestellt, die Pumpe ist angesprungen und die FBH wird warm.

 

Die Heizzeit unter B steht im Standard auf 06-22:00 Uhr. Das lasse ich erst mal so und sammle Erfahrungen.

 

Bezüglich der Heizkurve muss ich mich noch einlesen Im Heizkreis B sind die Einstellungen aktuell wie folgt: 

_Adrian__0-1728224596100.jpeg

Das erscheint mir etwas hoch als maximale Temperatur.

 

Für Heizkreis A ist folgendes konfiguriert:

_Adrian__1-1728224639326.jpeg

 

Herzlichen Dank nochmals und ein schönes Restwochenende!

Hallo @_Adrian_ 

 

Für Heizkreis „B“ einstellen:
Neigung 0,6
Niveau 0,0
max. begrenz 40-45 Grad

Bei „A“-Heizkörpern sollten Sie max. begrenz 50 auf höher erhöhen.

 

VG

Hallo @divanc ,

 

die Einstellungen sind nun drin.

Du hast uns gerettet! Ganz lieben Dank!

 