Hallo,
wir haben einen Vitodens 300 Heizlange und haben jetzt Fußbodenheizung nachinstalliert aber wissen nicht wie das elektrisch an der Steuerung von Heizanlage angeschlossen wird. Unsere Installateur hat uns im Stich gelassen.
Es gibt einen Thermostat, eine Pumpe und ein Mischer.
Kann mir jemand bitte helfen?
Vielen Dank
Bitte noch die 16stellige Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
7194468602682104
Super! Hier findest du alle Unterlagen zur Therme.
Der Anschlussplan befindet sich in der Serviceanleitung weiter hinten.
Eine neue Fachfirma ist jedoch trotzdem nötig, da es auch um 230V-
Anschlüsse geht...
Gruß
Fiedel
okay, vielen Dank für die Info.
wer kann die Anschlüsse machen?
Sanitär Firma? Elektriker? Oder die Firma, die bei unsere Anlage Wartung durchführt?
Vielen Dank
Die Firma welche die Wartung durchführt wäre der erste Ansprechpartner.
Hallo,
ich habe dazu eine weitere Frage:
im Bild oben sieht man ganz unten ist ein Mischer.
Brauche ich überhaupt einen Mischer wenn ich bei mir zuhause nur Fußbodenheizung habe?
Vielen Dank
Nein den braucht es nicht.
Damit würde der Vitodens sowieso nur furchtbar takten.
Stell den Mischer auf manuell Max offen.
Die extra Pumpe ist zu 95% auch überflüssig.
okay, vielen Dank.
und wie sieht es mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (ganz oben) aus?
und brauche ich eine Erweiterungssatz damit dass alles angeschlossen werden kann oder passt alles in jetzige Steuerung?
Vielen Dank
>> angeschlossen werden kann oder passt alles in jetzige Steuerung
>>ir haben einen Vitodens 300
vom Vitodens 300 gibt etwa so viele Modell wie vom VW Golf 🙂
Der Aufkleber mit der S/N des Vitodens ist oben am Gerät (fängt mit 7** an)
VG
7194468602682104
Anleitung Vitodens:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194468
Damit die 2. Pumpe bei WW Bereitung auch abschaltet bräuchtest du einen Erweiterungssatz mit der Nummer 7301062
Bei deinem alten Gerät würde es da vielleicht auch ein gebrauchter mit 1 Jahr Gewährleistung tun (vom Auktionshaus)
https://vilcaso.de/content/pdf/viessmann/installationsanleitung-viessmann-mischermodul.pdf
Schaffst du das dann selbst zu verdrahten?
So wie es jetzt ist müsste die FBH eigentlich provisorisch auch schon laufen.
Mischer ist ja schon ganz auf
Kodierung E6 für die Drehzahl der interne Pumpe an die FBH anpassen bzw. höher stellen.
Heizkurve auf die FBH anpassen
Kodierung C6 zum Schutz der FBH auf 45 Grad begrenzen.
VG
So wie es jetzt ist müsste die FBH eigentlich provisorisch auch schon laufen.
Mischer ist ja schon ganz auf
Kodierung E6 für die Drehzahl der interne Pumpe an die FBH anpassen bzw. höher stellen.
Heizkurve auf die FBH anpassen
Genau das habe ich letztens probiert, weil ich Mischer und Mischerpumpe außer Betrieb nehmen wollte:
Der hydr. Widerstand der Mischerpumpe war leider zu groß. Die Therme fing sofort an stark zu takten.
Die Interne Pumpe hatte ich zum Test auf 60% (sonst läuft sie auf Min.).
Aber dann habe ich das hier gefunden. Das ist ein passendes Stück Rohr, welches anstatt der Pumpe
eingebaut wird. Damit sollte es dann ohne Mischer und die Pumpe klappen.
Normalerweise schaltet das Sicherheitsthermostat die Mischerpumpe ab. Wenn diese fehlt, muss das Therm. an der Therme angeschlossen werden. Da es die Variante "FBH ohne Mischer" offiziell gibt, sollte die Montageanleitung dazu etwas hergeben.
Gruß
Fiedel
Ich kenne mit Elektrik bisschen aus und könnte selbst verdrahten aber wenn dazu einen Youtube Video geben würde, wäre einfacher.
Danke, die Video ist voll cool aber schade dass sowas nicht auf deutsch gibt.
Können Sie bitte mir sagen, welche Seiten in der Anleitung für meinen Fall für mich relevant sind?
Hallo,
haben Sie Thermostat an Therme angeschlossen?
Wenn ja, wie und wo? Können Sie bitte mir einen Bild dazu schicken? Vielen Dank und viele Grüße
Der Thermostat unterbricht die Stromversorgung der Pumpe.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802080_01/Documents/4802080_01_1804.pdf
Hallo,
kann mir jemand bitte helfen, wo kommt Pumpe? Wo kommt Mischer? Und wo kommt Temperatur Begrenzer?
Hallo,
ich stehe jetzt vor nächste Herausforderung, es ist an der Anlage bereits eine Erweiterung angeschlossen. Wenn ich richtig verstehe, sollte dieser Erweiterung durch 7301062 ersetzt werden. Richtig? Oder 7301062 kommt zusätzlich?
Bilder sind im Anhang
Hallo,
an der H1 kann man keine Mischer anschließen.
Den Erweiterungssatz Mischer brauchst du zusätzlich.
Der wird auch am KM-Bus angeschlossen.
VG
Hallo,
okay, vielen Dank für die Info.
Mein Mischer hat 3 Adern aber Stecker 52 hat 4 Punkte, soll ich Erdung leer lassen?
Viele Grüße
Hallo,
ja wenn es kein grün gelbes Kabel gibt kannst du es auch nicht anschließen.
VG