 Kann mir einer sagen welches Problem besteht? Vitodens 200

12 ANTWORTEN 12

Hallo

 

Sie haben den Handbetriebsschalter eingeschaltet.

 

2023-07-15 08_20_35-5681 431 4_2002 A – Google Chrome.png

2023-07-15 08_20_58-5681 431 4_2002 A – Google Chrome.png

VG

Hi Freddy,

 

hier dürfte die Langzeitbatterie im Bedienteil leer sein: Die WB2 hat meist keinen Auslaufsensor (den

meckert der Fehler an). Stattdessen vergisst der Systemspeicher einige Codieradressen und denkt

nun, er müsste einen Auslaufsensor vorfinden. A2 und A5 passen auch dazu.

Poste dazu auch mal ein Foto des Aufklebers oben auf der Therme (Ser.Nr.). Dann wissen wir es genau.

 

Als Soforthilfe kannst du die Codieradresse 1 / 03 wieder passend zu deinem System einstellen

(hier ab S. 66). Auch weitere Adr. können verstellt sein. Wenn es dann wieder geht, Anlage nicht

mehr abschalten!

 

Zu der Batterie im Display habe ich hier was verlinkt.

 

Gruß

Fiedel

Leider ist da kein Aufkleber drauf. Kann es die 1117 sein? Oder siehe Foto. 

16894428105174173508668810416909.jpg

Leider ist da kein Aufkleber drauf. Kann das die 1117 sein?

Bitte mal Foto vom gesamten "Oberdeckel", wo das Abgasrohr raus kommt.

1689451921942453007503668008410.jpg

Hallo

 

Das Typenschild befindet sich in Position A oben auf dem Kessel.

 

2023-07-15 23_06_57-Vitodens 200 WB2 - Google Drive – Google Chrome.png

 VG

IMG-20230716-WA0001.jpg

 Erstmal danke fürs ausführliche Antworten! So jetzt hatte ich die Hzg 24 Stunden am durchlaufen. Und es gab erstmal keine Störmeldung! Sonst hatte ich die nur noch nach Bedarf an. Jetzt ist mir aufgefallen dass die am Dauerbrummen war wie als wenn sie Warmwasser produziert. Früher vor der ganzen Störungen hat sie es nur bei Warmwasserbutzung gemacht. Gruß

Oder so formuliert, Heizung läuft trotz Automatikbetrieb, steht auf Warmwasser ohne Heizbetrieb, immer weiter durch. Früher schaltete die Heizung nur kurz ein wenn die Wassertemperatur abgefallen war. Nachts war sie von 22.00 bis 5.00 Uhr komplett automatisch aus. Erst dann wurde das Wasser wieder aufgeheizt. Das ist nicht mehr so.

Ah, keine Vitodens 200 sondern 222! Da ist der Aufkleber auch nicht oben... 😉

 

Hier bedeutet Fehler 3:5 :

Ladetemperatursensor Kurzschluss, Sensor / Verdrahtung prüfen, Kurzschluss oder Unterbrechung

 

Hier dein Serv.Man.

Also das mit dem Handbetrieb stimmte tatsächlich. Hab ich umgestellt. Jetzt war auch keine Fehlermeldung mehr aber dass sie jetzt Dauerbrennd ist noch das Problem. Vielleicht dafür eine Idee? 

Hallo

 

Wie ist das WW-Temperatur- und Zeitprogramm eingestellt?

 

VG

Hallo Guru,

hab jetzt Zeiten neu eingestellt. Klappt super alles. Fettes Lob für die kompetenten Antworten!!

Besten Dank! 