Fehlermeldung F.381

Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner vitodens 200W. Vor paar Monaten habe ich die Fehlermeldung F.381 Flammenverlust im Betrieb. Darauf hin hat mein Heizungsbetrieb mit eine neue Ionisationselektrode, zündelektrode Brennerdichtung und Wärmedämmring. Im Sommer lief auch alles ohne Probleme, da die Anlage kaum an gewesen ist. Jetzt kommt der Fehler wieder zum Vorschein. Was kann das sein? Bitte um Rat. 

Seriennummer: 7722306009983127

1 ANTWORT 1

F 381 ist ein weites Feld.Die üblichen Verdächtigen wie die Elektroden kann man erstmal ausschliessen ,denk ich. Es bleiben: defekte Gaskombi, undichtes Abgassystem/Abgasrezirkulation, verstopfter Kondensatablauf und ein defekter Flammkörper.

Da die Anlage relativ jung ist(2020?), würde ich eine Abgasrezirkulation in Betracht ziehen. Die Dichtungen im Abgasrohr neigen zur Sägezahnbildung. Je näher zur Therme, desto schlimmer.