Liebe Community,
seit mehreren Woche steigt unsere Gasheizung täglich mind. 2-3 Mal mit der Fehlermeldung "EE - Keine Flammbildung" aus, zum Glück ist Sommer 🙂
Die Sanis waren nun erstmalig da: Sie kannten den Fehler bisher nicht, haben im Rahmen der Wartung die Zündelektronik getauscht, alles sehe gut aus und wir sollen es weiter beobachten. Ob mehr gemacht / geprüft wurde, weiß ich jedoch nicht.
Der Fehler tritt jedoch weiterhin auf. Noch hoffe ich, dass wir uns ein Austauschmartyrium analog des hiesigen Posts ersparen können.
Da die Firma bisher den Fehler nicht kennt und bevor "wahllos" Dinge getauscht werden, wie wäre die korrekte Reihenfolge des Troubleshootings? Ich habe div. Forenbeiträge durchsucht und mal folgende Checklist erstellt.
Bereits durchgeführt:
Prüfungen:
Wenn ihr weitere Tipps habt, gerne kommentieren und ich passe die Checkliste an. Ich halte euch auf dem Laufenden und vielleicht hilft es dem nächsten mit einer Vitodens 222 Anlage.
Liebe Grüße
Ein Abgasprotokoll wäre vielleicht nicht verkehrt.
Flammkörper erneuern.
Gruß
Fiedel