Hallo,
wir habe in unserem Haus seit 2009 die Viessmann Vitodens 200- W verbaut und haben seit kurzem folgendes Problem.
Auf dem Display erscheint immer der Fehlercode A. Der Fehlercode lässt sich nicht mehr quittieren und leuchtet Rot. Ein paar mal hat es was gebracht, wenn die Heizung kpl. aus -und eingeschaltet wurde.
Zu erst habe ich gedacht, dass die Wälzpumpe defekt ist. Das ist aber nicht der Fall, weil wenn ich die Kabel und den Stecker zum Platine bewege, dann läuft es wieder ganz normal für ein paar Stunden und anschließend schaltet wieder auf Störung (Fehlercode A9).
Was könnte hier die Ursache sein und was kann ich machen?
Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen
Vielen Dank
Sergej
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sergej,
Fehler A9 deutet auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Ist der Stecker auf der Platine eventuell locker oder gibt es einen Wackelkontakt?
freundliche Grüße
Timo
Hallo Sergej,
Fehler A9 deutet auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Ist der Stecker auf der Platine eventuell locker oder gibt es einen Wackelkontakt?
freundliche Grüße
Timo
Hallo,
liegt möglicherweise ein Defekt an der Platine vor ? Schließe dich bitte mal mit deinem Fachpartner kurz.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Sergej,
vielen Dank für die Rückmeldung.
freundliche Grüße
Timo