Viessmann 200w 7722525021878123
1- Könnten Sie mir bitte erklären, was diese Einstellung bedeutet?
Siehe Anhang
2- Was ist das Master-Password?
vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Fabiano,
bei 1606.0 wird von der festen Brenner-Sperrzeit auf die Integrale Methode umgeschaltet.
Bei der Integralen Methode wir eine abhängig davon wie schnell die Kesseltemperatur ansteigt ( =last-abhängig ) errechnete Pausenzeit gesetzt . Der integrale Anteil kann mit 1606.4 definiert werden.
Hier mehr Infos:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2780510 --> Integral-verfahren
https://patents.google.com/patent/EP2218967A2/de
Das Masterpassword kenne ich nicht.
Hat dein Heizungsbauer die beiden normalen Passwörter geändert?
Lass sie dir geben. Das ist dein Gerät.
Sonst schreibe mal an customer-care@viessmann.com
VG Mi
nein die Startleistung läßt sich nicht einstellen und nicht ändern.
Da hilft nur genügend Volumenstrom in der 1. Minuten um die Leistung abzuführen, damit der Vitodens dann zu modulieren beginnt.
Hallo Fabiano,
bei 1606.0 wird von der festen Brenner-Sperrzeit auf die Integrale Methode umgeschaltet.
Bei der Integralen Methode wir eine abhängig davon wie schnell die Kesseltemperatur ansteigt ( =last-abhängig ) errechnete Pausenzeit gesetzt . Der integrale Anteil kann mit 1606.4 definiert werden.
Hier mehr Infos:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2780510 --> Integral-verfahren
https://patents.google.com/patent/EP2218967A2/de
Das Masterpassword kenne ich nicht.
Hat dein Heizungsbauer die beiden normalen Passwörter geändert?
Lass sie dir geben. Das ist dein Gerät.
Sonst schreibe mal an customer-care@viessmann.com
VG Mi
Hallo,
Das Masterpasswort ist dem Fachmann vorbehalten.
Grüße
Danke für die Antwort
Was passiert also, wenn ich von 50k auf 100k wechsle?
Es tut mir leid, aber ich verstehe das besser
Vielen Dank
Hallo,
je höher der Wert, desto später und bei höherer Temperatur schaltet der Brenner aus.
d.h. die Hysterese ist bei 100 größer als bei 50.
VG
Also eine Hysterese von 50k x min, was bedeutet das?
Vielen Dank
Hallo,
wie die genau Formel ist weiß ich leider nicht aber hier die genau Beschreibung des Patents dazu.
https://patentimages.storage.googleapis.com/bf/9c/54/ce198e67a3d23d/EP2218967A2.pdf
VG
Außerhalb meiner Reichweite
Danke trotzdem
Hallo
Angesichts der vielen on-off Ausschaltungen des Kessels wollte ich einen niedrigeren Leistungswert einstellen. Es beginnt derzeit bei 44% und das ist viel für meine Unterflur-Vorlauftemperatur.
Ist es möglich die startleistung zu ändern?
Vielen Dank
nein die Startleistung läßt sich nicht einstellen und nicht ändern.
Da hilft nur genügend Volumenstrom in der 1. Minuten um die Leistung abzuführen, damit der Vitodens dann zu modulieren beginnt.