F5 Vitodens 200 Bj. 2006

Hallo,

nach frostiger Nacht kommt Störung F5. Bei Plus-Temperaturen nicht. Anlage aus, kurz warten und dann läuft sie wieder.

Wer hat die Lösung ?

Gruß Hubi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hubi0401,

 

Die Störung F5   bedeutet, dass dein Feuerungsautomat auf Störung ist - Gasdruckschalter hat beim Brennerstart nicht geöffnet bzw. hat am Ende der Flammenstabilisierungsphase nicht geschlossen.

 

Hier muss der Gasdruckschalter, der Gaskombiregler und der Gasdruck geprüft werden.

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing