Ich habe hier eine Gaskessel Avv45kw mit Vitotronic 200 Steuerung. Die Trinkwasseranforderung dauert fast 5 Minuten. Von der Hysterese klappt alles. Nur in dem 5 min ist die Temperatur von 58 auf 30 runter.
Kann ich eine sofortige Trinkwasseranforderung einstellen ggf. Ich würde über einen externen Regler eine Anforderung erzeugen, kann das die Steuerung, oder muss ich direkt der Brennersteuerung L geben...
Hallo Topmstr,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht die Frage aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Ja, Problem ist noch vorhanden..
Ok, dann teil mir bitte die Seriennummer der Regelung mit.
Viele Grüße
Flo
reicht dies?
Du kannst über X12 den Brenner extern anfordern. Siehe hierzu die Serviceanleitung auf Seite 15.
Viele Grüße
Flo
Danke,
Bei der externen Anforderung bleibt die Regelung mit dem Warmwasser aktiv? Ich habe leider auch noch keine Erklärung, warum das Warmwasser manchmal erst so spät angefordert wird.
Es wird darüber der Brenner aktiv angefordert, sollte er aus sein. Wenn die Warmwasserbereitung und somit der Brenner bereits aktiv sind, ändert dies nichts.
Viele Grüße
Flo