EM-EA1 Montage und Serviceanleitung, Fachkraft

Auf der Seite 13 Extern Anfordern oder oder Sperren

Wenn am digitalen Eingang 43-1 eine Spannung von 230V anliegt wird angefordert oder gesperrt.

Beide Funktionen mit dem geleichen Parameter. Wo wird in der Programmierung festgelegt, was für den Andchluß 43-1 gilt?

Die Anforderung soll bei meiner Anlage über die externe Regelung erfolgen.  Wenn Holzvergaser mit Pufferspeicher keine Wärme liefern, soll Vitodens 300-W B3HG in Betreib gehen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANTWORT 1

HeizerManni, 

 

solange keine Sollwertvorgabe über die Parameter eingestellt wurde, sollte die Anlage bei geschlossenen Kontakt gesperrt sein. 

Ansonsten im IBN-Assistenten prüfen, was unter dem Punkt "EM-EA1 (DIO): Funktionsauswahl" eingestellt ist. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team