Meine Vitodens 300 B3HG-19 Seriennr. 7956286401066121 macht permanent Warmwasser obwohl die Warmwasserfunktion ausgeschaltet ist. Das Warmwasser hat immer die gleiche Temperatur wie die Kesseltemperatur. An was könnte das liegen? Die Anlage ist 1 Jahr alt. Es ist eine Divicon Heizkreisverteilung mit hydr. Weiche und ein Vitocell 333 Kombispeicher mit Solar verbaut. Kann mir jemand helfen?
Da dürfte das Umschaltventil etwa in der Mitte hängen geblieben sein. Und so würde während des Heizbetriebes der Speicher mit beheizt
Ich gehe mal davon aus,dass der Brenner nur sehr wenig bis gar nicht taktet ?
Vielen dank für die schnelle Antwort. Meinst du das Ventil muss erneuert werden oder kann ich das irgendwie reparieren?
Kann ich nicht genau sagen. Aber da noch Garantie drauf sein sollte,soll dein HB sich das mal anschauen.
Dann werd ich mich mal um das Ventil kümmern. Dankeschön für die schnelle und kompetente Antwort.