Codierstecker einlesen Vitodens 300W B3HA 35.

Hallo, wer kann mir sagen wie man bei einer Kesselregelung VBC 132-D20.301 den Codierstecker einlesen kann?

30 ANTWORTEN 30

Hallo Friedel,

es tut mir außerordentlich leid, dass ich euch so viel Mühe gemacht habe.

Ich hatte wohl in der SA übersehen wie man mit dem Bedienteil in die Copierebene 2 kommt.

Seltsamerweise wird in der Software Vitosoft 300 weder unter Copierebene 2 noch unter "Alle Codierungen" die Adresse 8A angezeigt - warum auch immer? Das war der Grund für dieses Missverständnis.

Nehmt es mir bitte nicht übel.

Nochmals vielen Dank für eure Bemühungen.

 

VG

Hi Zusammen 

 

Ich würde auch gerne mein neuen Codierstecker einlesen.

Habe aber eine Frage zur Adresse 7C.

Kann mir jemand sagen ob die auch in meiner Regelung vorhanden ist ?

8A habe ich aber 7C ist nicht vorhanden.

 

Ich habe eine Vitodens 200W WB2C 

7424981206306101

 

Grüsse Seppel

Hallo @sepp78 

 

Hallo

Das Gleiche gilt auch für Sie, rufen Sie zunächst die Codierungsebene 2 auf, stellen Sie dann SA 8A von 175 auf 176 ein, dadurch wird SA 7C sichtbar, und stellen Sie es dann auf 26 ein.

2024-08-07 16_49_10-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Hi

Hat super geklappt.

Das neu einlesen war nach Regelungstausch notwendig.

Jetzt läuft sie wieder.

Zur Info ich habe den Parameter von 175 auf 176 umgestellt dann 7C auf 26 und ok zur Bestätigung.

Bei mir gibt es 145 nicht habe aber nach internet Recherche die 175 Angabe gefunden.

Vielen Dank für die Hilfe ans Forum.

Gruß Giuseppe 

Hallo @sepp78 

 

Ja, 175 muss auf 176 verschoben werden, sorry, auf der Tastatur stehen 4 und 7 zusammen

 

VG

Alles gut deswegen hab ich es nochmal dazu geschrieben.

Trotzdem warst du ihr mir eine Hilfe.

Gruß Giuseppe 