Meine Anlage ist seit 8 Jahren in Betrieb. Die Herstell-Nr. ist 7452949401520107. Die Kesselkreisregelung ist eine VBC 132-D20.301 mit der Herstell-Nr. 7509081409560109. Der eingebaute Kodierstecker hat die Nummer 7838415. Für den Fall, dass an der Reglerplatine ein Fehler auftritt begab ich mich auf die Suche nach einer entsprechenden Ersatzregelung. Nun bin ich günstig in den Besitz einer Regelung des gleichen Typ´s VBC 132-D20.301 gekommen. Die hat die Herstell-Nr. 7509081207881109 mit einem Kodierstecker mit der Nummer 7838413. Meine Frage ist nun: Kann ich diese Regelung ersatzweise in meine Anlage zusammen mit dem Kodierstecker 7838415 einbauen? Ich habe die vorgenannte Regelung nur mal lose mit Netzspannung verbunden ohne sonstige Geräte abgangsseitig anzuschließen und mit der Software Vitosoft 300 ausgelesen. Mit dem ursprünglichen Kodierstecker wird bei der Diagnose die Nummer des Codiersteckers 7838413 und 2442 ohne Fehlermeldung angezeigt. Mit dem anderen, neuen Kodierstecker, den ich neu gekauft habe, wird die Nummer 7838415 angezeigt, allerdings immer noch mit 2442 obwohl 2444 angezeigt werden müsste, wie bei meiner, in Betrieb befindlichen, Anlage und es kommt die Meldung B7. Muß der neue Kodierstecker extra nochmal eingelesen werden? Wenn ja, wie geht man dabei vor? Laut Serviceanleitung müsste es eine Adresse 8A geben. Diese kann ich aber nicht finden. Sie wird weder im Bedienteil noch in der Vitosoft 300 angezeigt.
... Mehr anzeigen