CV3 mit Brenner VMII-2. Mischerplatine VI7405582 fehlerhaft!

Hallo Viessmann Team,

wir haben eine Mischerplatine VI7405582 verbaut. Diese steuert die Fußbodenheizungspumpe. Leider bekommt die Pumpe nun keinen Strom. Eingangsseitig auf Klemblock X2 ist Strom vorhanden aber die Platine schaltet diesen nicht auf den abgangsseitigen Klemmblock - der daneben angeordnet ist und zur Pumpe führt weiter. Schaltet man die Mischerplatine aus und wieder ein, geht für eine halbe Sekunde der Display der Grundfos Pumpe an und dann wieder aus. Sieht aus als wenn ein Halterelais nicht mehr funktioniert.

Bekommt man diese Platine einzeln und welcher Brutto Preis ist für die Platine vorgesehen, wenn ich dies direkt über Viessmann Service ersetzten lasse.

 

Danke

Rasti1_0-1663189760600.jpeg

 

5 ANTWORTEN 5

Schreib mal die Seriennummer des Mischers.

Seriennummer des Mischers: 039048

Ist nicht die Richtige.

140312 oder 7147762,7147763 ?

das erste falsch, Richtig 140302

 