Hallo,
unsere neue Vitodens 222F läuft ist neu installiert und läuft einwandfrei. Heute war der Schornsteinfeger
da, die Anlage war baurechtlich in Ordnung aber bei der Messung geht der CO2 Wert relativ schnell auf 0.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sowas gibts nicht. Bei jeder Verbrennung von Gas entsteht CO2. Entweder falschen Anschluss zur Messung gewählt oder das Messgerät ist defekt/mit falschem Messfühler ausgerüstet.
Das Heizgerät selbst ist mit einer automatischen Verbrennungsregelung ausgestattet. Und da das Gerät offenbar technisch einwandfrei ist, kommt nur die Peripherie in Frage.
Sowas gibts nicht. Bei jeder Verbrennung von Gas entsteht CO2. Entweder falschen Anschluss zur Messung gewählt oder das Messgerät ist defekt/mit falschem Messfühler ausgerüstet.
Das Heizgerät selbst ist mit einer automatischen Verbrennungsregelung ausgestattet. Und da das Gerät offenbar technisch einwandfrei ist, kommt nur die Peripherie in Frage.
Dankeschön für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich nochmal den Schornsteinfeger kontaktieren.