Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Gasheizung (Viessmann Rexola-biferral-RN, 725220103817 RVM18).
Die Umwälzpumpe habe ich bereits getauscht.
Die Heizung heizt auch kurz normal und läuft einen Tag durch. Danach erscheint wieder die Brennerstörung.
Mir ist aufgefallen, dass die Relais in der Steuereinheit (Viessmann Trimatik-MC 7450261) sehr häufig und schnell klicken. LEDs wechseln dabei manchmal von grün auf rot.
Nach dem Klicken hört es irgendwann auf – aber das Problem kommt zurück.
Meine Fragen:
Sollte ich die Steuereinheit tauschen?
Oder kann man die Trimatik-MC eventuell umprogrammieren, damit die Störung verschwindet?
Wie würdet ihr am besten an die Fehlersuche herangehen, um eine dauerhafte Lösung zu finden?
Ich freue mich über jeden Tipp oder Erfahrungsbericht!
Danke schon mal im Voraus!
Zu deinen Fragen:
1. Jaein. Die Grundleiterplatte (7814 433) und das Drehschalter-Modul sind in der Steuerung die Hauptverdächtigen. Überholen halte ich für die bessere Methode weil alles auf dem Markt befindliche bereits sehr alt ist.
2. Nein
3. Schau z.B. mal in diesen Thread:
Mit dem Suchbegriff "Trimatik" findest du sehr viele Beiträge mit den gleichen Problemen. Und häufig auch Empfehlungen zur Fehlersuche und -Behebung. Zusätzlich kannst du das Dokument im Anhang abarbeiten.