Hallo, seit heute hat meine Heizung den Fehlercode F2, nach stolzen 11 Jahren ohne größere Probleme. Glücklicherweise konnte heute der Heizungsmonteur schnell vor Ort sein und hat die Heizung entlüftet und etwas Wasser nachgefüllt. Er meinte, dass die Umwälzpumpe in Ordnung sei. Leider ist heute Abend der Fehler wieder aufgetreten. Da hier im Forum, mehrere Berichte zu diesem Fehler erschienen sind, mache ich mir doch etwas Sorgen, ob der Fehler sicher gefunden und dann auch behoben wird. Ich habe alle Fußbodenthermostate getestet, diese funktionieren soweit einwandfrei. Ich habe nun mal zum Test vom Heizbetrieb auf Warmwasser umgestellt, um zu schauen, ob der Fehler auch dann auftritt. Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar und beantworte natürlich auch gerne Fragen. Danke an die community.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Klingt jetzt eher danach, dass das Umschaltventil klemmt. Bei der WW- Bereitung wird wie du sagst
das Wasser eher schleppend warm. Das heiße Wasser geht dafür in Richtung FBH, der Mischer macht
dann sofort zu und du hast den schönsten Wärmestau.
Weise deinen Heizi mal darauf hin.
Hier habe ich noch das richtige ServMan gefunden. Duchsuche das PDF mal nach "Umschaltventil ".
Es gibt auch einen Testmode zum Verfahren von Hand (PDF S.121, Manual S.117).
Ser.Nr der Therme bitte!
Hallo, hier ist die (hoffentlich richtige) Nummer:
7513684603641105
grüsse
Super, hier ein fast passendes Serv.Man.
Das ist wirklich Übertemperatur. Du hast vermutl. nur FBH? Schraube mal mindestens einen
Stellantrieb ganz ab und beobachte dann. Wenn der Fehler weiter auftritt, beobachte 3 Dinge:
Anlagendruck: Ist er im Normbereich? Ggf. ist das MAG defekt.
Interne und externe Pumpe(n): Laufen sie (Ggf. Schraubenzieher als Stethoskop nutzen)?
Mischer: Ist er zugefahren, obwohl der Benner läuft?
Betreibe die Therme einige Zeit mit abgenommener äußerer Verkleidung / Deckel. Dann kanst
du bei Auftreten des Fehlers schnell an alle relevante Rohre anfassen um zu testen, bis wohin
die Wärme noch kommt.
Gruß
Fiedel
Bei F2 hätte ich im Focus: Lufteinschlüsse(.nicht unwahrscheinlich,wenn Wasser nachgefüllt wurde) und ob die Pumpe Probleme macht.
Würde vorm Nachfüllen das MAG gecheckt?Nach 11 Jahren kann es unmöglich noch intakt sein. Es sei denn,es wurde zwischendurch schon mal ersetzt.
Unser MAG ist nach 24 Jahren noch intakt. Auch das Solar- MAG. Mein Ersatz- MAG auf
dem Spitzboden langweilt sich... 😋
Aber ja - das muss hier geprüft werden.
Hallo und zunächst vielen Dank. Ich habe mal zwei Stellantriebe abgeschraubt. die Fußbodenheizung reagiert und am Verteiler wird es entsprechend warm. An der Heizung selbst kann man vom Grunde her nirgendwo dran fassen, so heiß wird die. Egal, ob Umwälzpumpe oder andere Dinge. Bis hin zum Abgasrohr. wenn ich mein Ohr in die Nähe Umwälzpumpe halte, dann höre ich eine leichte Zirkulation.
Als ich dann die stellantriebe wieder aufgesetzt habe, schnellte die Kesseltemperatur wieder deutlich nach oben! Was ist, feststelle ist, dass die Warmwassertemperatur nur sehr schleppend nach oben geht.
Spricht für Wasserdampf. Welcher entweder durch Stillstand oder durch Lufteinschlüsse entsteht. Oder beides.
Dass die FBH warm wird,kann auch Konvektion sein.
Die Frage wäre hier,ob die FBH auch durchflossen wird.
Danke! Und das heißt?
Dass wir noch nicht wissen,ob es die Pumpe oder Luft oder womöglich beides ist
Zuerst das Entlüftungsprogramm starten. Vielleicht erhalten wir neue Erkenntnisse. Den soviel ich weiss,wird die Pumpe beim Entlüften mit unterschiedlichen Drehzahlen belastet. Das müsste eigentlich hörbar sein.
Und wenn hierbei gleich die Luft mit entfernt würde,wäre alles in Butter
Hallo. Hat leider nicht geholfen. Weiterhin der Fehler. Grüße
Hast beim Entlüften mal auf die Pumpengeräusche gehört ?
Ja, das Teil hört sich gefühlt immer gleich an.
Ich würde denken,dass die Pumpe einen Defekt hat. Ich würde die gegen eine HE- Pumpe ersetzen.
Vielen Dank! Im Moment ist es so, dass er das knapp an die 100° Kesseltemperatur heizt. Dann fällt die Temperatur auf etwas unter 70° und dann geht das Spiel von vorne los. Der Gasversorger freut im Moment. Mit dem Aufdrehen von Thermostaten kann aber zumindest verhindert werden, dass er in den Störmodus geht und somit haben wir es warm und auch warmes Wasser. Wenn es wirklich die Pumpe sein sollte, wird das Problem ja schnell gelöst sein. Ich werde berichten, was der Monteur sagt.
Klingt jetzt eher danach, dass das Umschaltventil klemmt. Bei der WW- Bereitung wird wie du sagst
das Wasser eher schleppend warm. Das heiße Wasser geht dafür in Richtung FBH, der Mischer macht
dann sofort zu und du hast den schönsten Wärmestau.
Weise deinen Heizi mal darauf hin.
Hier habe ich noch das richtige ServMan gefunden. Duchsuche das PDF mal nach "Umschaltventil ".
Es gibt auch einen Testmode zum Verfahren von Hand (PDF S.121, Manual S.117).
Danke! Das Wasser war auf 40 grad runter, da die Heizung nicht lief! Jetzt wieder auf soll! .Werde es mal ansprechen!
Höre beim Test ein Relais und wenn ich mein Ohr in Richtung Ventil halte (sitzt anscheinend in der Nähe der umwälzpumpe) höre ich leichtes Surren
Surren sollte bedeuten dass es fährt. Man kann bei den neueren leider nicht mehr sehen,
ob es auch die Sollstellungen erreicht.
Hallo nochmal! Es war das Ventil! Läuft wieder… Besten Dank!!!
Hallo, jetzt hat sich ein neues Problem aufgetan. Nach dem Einbau des Umschaltventils heizt der Kessel, nur noch das Wasser auf und ganz minimal die normale Fußbodenheizung. Die Stellantriebe fordern zwar Wärme an. Der Kessel geht aber nur auf maximal 33° hoch und insofern kommt bei den Verteilern nur minimale wärme an. Wenn Warmwasser angefordert wird, dann heizt der Kessel deutlich höher.