Hallo Zusammen,
schon 2008 gab es eine Service- Info von Viessmann an die Fachbetriebe,
den Dichtring oben zwischen Wellrohr- Flansch und Gaskombireger (Kromschröder)
von schwarz (NBR) nach grün (Viton) umgehend zu tauschen (z.B. hier enthalten).
Bereits unser jahrzehntelanger Fachbetrieb hatte das nie geprüft, oder umgesetzt.
Jetzt habe ich ein gebrauchtes Gebläse (von 2018) mit altem GKR (von 2001) geprüft,
bei dem es wirklich zum Gasaustritt gekommen ist (Schaumtest positiv).
Hier hätte der Fachbetrieb des Vorbetreibers spätestens bei Austausch des Gebläses
den O- Ring tauschen müssen.
Es ist daher auch für Endkunden im Interesse ihrer eigenen Sicherheit wichtig, solches
Wissen zu haben und den HB ggf. darauf aufmerksam zu machen. Zwar sind die Thermen
so programmiert, dass sie vor dem Zünden den Brennraum und den gekapselten Technik-
Bereich mit Luft spülen - eine Gasleckage ist trotzdem immer ein gefährliches Risiko.
Es betrifft laut Viessm. Service Info von 2008 folgende Thermen:
Vitodens 200/222 der Baujahre 1999 bis 2005
Vitodens 300/333 der Baujahre 2004 bis 2006
Vitocrossal 300 bis 66kW der Baujahre 2003 bis 2006
Ersatzteil- Gaskombiregler der Baujahre 1999 bis 2006
Gas- Brennwertkessel Typ Condutherm der Firma Justus
Hier Fotos vom völlig harten / versprödeten O- Ring:
Gruß
Fiedel