Sehr geehrte Experten, der Kaminfeger hat Abgas-/Zuluftversorgung beanstandet. CO im Heizraum. Sollte Dichtungen der Rohre erneuern und die 2 Kontrollverschlüsse. Habe das Abgassystem zerlegt und Dichtungen erneuert. Seit diesem Zeitpunkt startet die Mirola und zündet, danach schaltet sie ab. Fehler am Feuerungsautomat "1" .(Störabschaltung , da nach Ablauf der 1. Sicherheitszeit kein Flammensignal vorhanden ist) Danach geht sie noch 2x auf Störung. Dann läuft sie an. Dann heizt sie ganz normal, aber nich bis Ende. Dann kommt wieder die rote Lampe. Wenn man dann 10 Minuten wartet, läuft sie normal an. Wenn ich jetzt den Kontorllverschluss im Abgasrohr öffne,der zur Abgasmessung benutzt wird, läuft die Anlage ohne Fehlermeldung weiter. Geht dann bei erreichen der Temperatur in Standby Modus und läuft dann von selbst wieder an, ohne STÖRUNG. Wo liegt der Fehler?
MfG Harald
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich würde mal sagen, Zündbrenner defekt. Die kleine Zündflamme wird ab und an mal nicht die Überwachungselektrode erreichen.
Ich würde mal sagen, Zündbrenner defekt. Die kleine Zündflamme wird ab und an mal nicht die Überwachungselektrode erreichen.