Obwohl die Anlage gegen 1 Uhr morgens in die Regenerationsphase geht, startet sie erst wieder gegen 10 - 12 Uhr mittag.
Welche maximalen Temperaturwerte (Pufferspeicher oben/unten) verhindern evtl. einen Wiederanlauf?
Selbst wenn die Anlage wg. hoher Aussentemperatur am Vortag schon gegen 16 Uhr abgeschaltet hat, erfolgt der Hochlauf am nächsten Tag erst gegen 10 Uhr.
Viele Grüße
Plabst
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo plabst,
die Regenerationsphase der Brennstoffzelle beträgt ca. 4 Stunden.
(Veränderungen +/- ein paar Minuten / 1/4 Stunde)
Mein Gedächnis sagt mir das die Steuerung bei mir meist erst bei weniger als ca. 38°C im Speichersensor und bei Rücklauftemperaturen ca. <=40°C die Brennstoffzelle wieder freigibt.
Du musst sicherlich irgenwie die nebenbei erzeugte Wärme loswerden 🙂
Aktuell erzeuge ich bei den Sommertemperaturen von >=24 Grad "nur" ca 8-10 kWh mit entsprechender Laufzeit. Sobald es unter 18 Grad wird werden es dann wieder mehr als 16 kWh/Tag.
Gruß
GW1