abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorlauftemperatur kommt nicht am Heizkreis an

Hallo,

 

ich habe seit Juni eine Vitovalor PT2 im Einsatz.

Mit Beginn der Heizsaison stelle ich fest, dass der Heizkreis 1(Heizkörper) eine deutliche Differenz zwischen der in der Anlage angezeigten Vorlauftemperatur und dem Thermostat am Heizkreis ausweist. Der Heizkreis kommt nicht über 40 Grad, auch wenn in der Anlage eine Vorlauftemperatur von über 50 Grad anliegt. (siehe Bilder)

 

Der zweite Heizkreis (Fußbodenheizung) zeigt diese Differenz nicht. Die Vorlauftemperatur liegt allerdings auch unter 40 Grad. 

 

In der Anlage ist eine hydraulische Weiche verbaut.

 

Es sieht so aus als ob eine Sperre eingebaut ist, dass nicht mehr als 40 Grad weitergegeben werden. Sehr merkwürdig.

 

Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?

 

Viele Grüße

 

Arnd

Vorlauf Heizung.jpg
Steuerung Heizung.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Arnd,

Dein HB und Du haben offensichtlich noch nicht die optimalen Einstellungen gefunden. Vermute mal, dass Deine Tochter nun da und es in ihrem Zimmer zu kalt ist, richtig?

 

Jetzt bist Du in dem Dilemma, dass für den Heizkörperkreis ein höherer primärer Volumenstrom benötigt wird, als aktuell eingestellt, was wiederum dazu führen kann, dass die Rücklauftemperatur wieder so groß wird, dass die BSZ häufiger abschaltet.

 


Loule schrieb am 28.11.2021:
Sollte es bei anderen Außentemperaturen oder anderen Heizkreiseinstellungen nicht mehr so gut laufen, dann weißt Du ja jetzt an welchen Stellen Du drehen kannst.

Das heißt, den Parameter für die primäre Heizkreispumpe soweit erhöhen, dass die Ist-Temperatur die Solltemperatur erreicht.

 

Hier die Erklärung für die "Sperre".

Loule_0-1640261889547.png

Auszug aus http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm

 

Gruß und trotzdem frohe Festtage.

Loule

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Arnd,

Dein HB und Du haben offensichtlich noch nicht die optimalen Einstellungen gefunden. Vermute mal, dass Deine Tochter nun da und es in ihrem Zimmer zu kalt ist, richtig?

 

Jetzt bist Du in dem Dilemma, dass für den Heizkörperkreis ein höherer primärer Volumenstrom benötigt wird, als aktuell eingestellt, was wiederum dazu führen kann, dass die Rücklauftemperatur wieder so groß wird, dass die BSZ häufiger abschaltet.

 


Loule schrieb am 28.11.2021:
Sollte es bei anderen Außentemperaturen oder anderen Heizkreiseinstellungen nicht mehr so gut laufen, dann weißt Du ja jetzt an welchen Stellen Du drehen kannst.

Das heißt, den Parameter für die primäre Heizkreispumpe soweit erhöhen, dass die Ist-Temperatur die Solltemperatur erreicht.

 

Hier die Erklärung für die "Sperre".

Loule_0-1640261889547.png

Auszug aus http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm

 

Gruß und trotzdem frohe Festtage.

Loule

Hallo Loule,

 

mein Heizungsbauer ist leider etwas träge und Viessmann ... g. Egal.

Der Heizungsbauer hat sich mittlerweile allerdings gemeldet.

Die Heizkreispumpen sind auch seiner Meinung zu niedrig und müssen hochgestellt werden.

(Am Anfang hat er sie runtergedreht. ) Es scheint auch zu funktionieren.

Danke für die schnelle Antwort.

Leider haben die Installateure die Pumpen an der Wand montiert, so dass die Schwingungen der Pumpen zu einem lauten Brummen führen.

Anfang 2022 muss die Installation daher nochmal geändert werden.

 

Viele Grüße

 

Arnd