Nach Einsatz von Kundendienst der Fa Viessmann wegen Störung Brennstoffzelle
produziert die Anlage seit einer Woche nur noch 4KW Strom. pro Tag.
Vor dem Einsatz im Juli betrug der Ertrag das doppelte.
Gibt es dafür eine Erklärung ??
Mit freundlichen Grüßen
Orlandorobby
Hallo Orlandorobby,
die Brennstoffzelle schaltet nur dann ab, wenn die maximale Laufzeit erreicht wurde, oder die Rücklauftemperatur an der Brennstoffzelle über 50 Grad ansteigt.
In deinem Fall liegt es an der Temperatur im Rücklauf. Dies kann z.B. an der aktuellen Außentemperatur liegen, da nun eine höhere Vorlauftemperatur gefahren wird und sich der Spitzenlastbrenner öfter mit einschaltet.
Durch Anpassung der Heizkennlinie bzw. Erhöhung der Wärmeabnahme sowie Reduzierung der Warmwasser-Solltemperatur kann die Laufzeit erhöht werden.