Hallo Christian0477,
wenn "Standby" gewählt wird, ist die Stromproduktion auf "Aus" und die Brennstoffzelle nicht in Betrieb.
Die Brennstoffzelle braucht bis zu 2 Stunden um herunterzufahren. Wenn du die Betriebsart änderst schaltet die Produktion nicht sofort ab.
Hallo Patrick!
@Patrick_Zarges schrieb:
Die Brennstoffzelle braucht bis zu 2 Stunden um herunterzufahren.
Ich schalte die BSZ täglich auf Standby. Sobald ich dies tue nimmt die elektrische Leistung sofort ab und ist nach einigen Minuten bei Null.
Gibt es unterschiedliche Abschaltverhalten?
Gruß
OK interessant, dem werde ich mal nachgehen.
@Loule stellt du die Brennstoffzelle über die App oder direkt an der Regelung auf Standby?
Über die App.
Ich haben eben erfahren, dass die Funktion "Standby" nicht für die Anwendung der Vitovalor gedacht war. Die Funktion wird daher wieder herausgenommen.
Wie lange will Viessmann die App entwickeln? Ihr mutet euren Kunden schon viel zu.
Ich nutze die Standby-Funktion, um die BSZ nach meinen Bedürfnissen ein- und auszuschalten. Darf ich höflichst nach dem Grund fragen, warum diese im Sommer für mich sehr nützliche Funktion wieder entfernt werden soll.
Gruß
Loule
Die App wird ständig weiterentwickelt, denn auch in Zukunft werden immer neue Funktionen hinzukommen. Dies ist einer der Vorteil von der App und auch von unserer neuen Regelungsplattform.
Ich habe bei den Verantwortlichen bereits angefragt, ob es die Funktion Stromproduktion "Aus" geben wird. Sobald ich neue Infos habe, werde ich mich sofort bei ich euch melden.
Hallo Patrick,
@Patrick_Zarges schrieb:Die App wird ständig weiterentwickelt, denn auch in Zukunft werden immer neue Funktionen hinzukommen.
Meine Vitovalor ist im nächsten Monat 3 Jahre alt. Ich habe vor 3 Jahren erwartet, dass die App für den Funktionsumfang Vitovalor PT2 fertig ist. Dass die Software für diese App entsprechend den Gerätegenerationen und dem erweiterten Produktportfolio angepasst wird, ist selbstverständlich. Für 3 Jahre alte Geräte ist es schwer zu verstehen, wenn solche wesentlichen Funktionen von Anfang an fehlen.
@Patrick_Zarges schrieb:Ich habe bei den Verantwortlichen bereits angefragt, ob es die Funktion Stromproduktion "Aus" geben wird.
Im Übrigen ist mein Wunsch, die Standby-Funktion beizubehalten und nicht zu ersetzen gegen eine Funktion Stromproduktion "Aus". Über den Namen der Funktion brauchen wir uns nicht zu streiten. Es wäre schade, wenn die Funktion Standby entfernt wird und es Monate/Jahre dauer bis die Funktion Stromproduktion "Aus" nachrückt.
Gruß
Loule
Hallo Loule,
ich habe das Thema mit Standby bzw. "Stromproduktion AUS" noch mal bei den Verantwortlichen angestoßen.
Generell kann ich sagen, insbesonderen für die neuen Gerätegenerationen, dass das Thema App immer im Fokus steht.
Hallo,
Genau der gleichen Meinung bin ich auch. Vielleicht sollte man bei Viessmann erstmal die App mit den Grundfunktionen am laufen bekommen bevor hier "weiterentwickelt" wird und neue Funktionen hinzukommen.
Auch ich bekomme hier in der App nichts verstellt. Zudem werden immer noch die Werte für Autarkie und Gasverbrauch "gewürfelt" bzw. garnicht dargestellt.
Ganz zu schweigen vom Prinzip der Brennstoffzelle. Die läuft im Sommer vielleicht 5 Std am Tag und muss trotzdem nach jedesmal nach ca. 45 Stunden regenerieren . Im Winter läuft sie 45 am Stück und im sommer mal gerade 10 und trotzdem immer gleiche Regeneration ? Das ist Software und nicht Hardware bedingt. das kann man besser lösen. Dem Kunden hier ein Forum bereitstellen ist klasse für Viessmann .....da kann der Kunde sich austoben ohne das Viessmann davon einen Nachteil hat , nur der Kunde der wartet und wartet und wartet.
Und schuld ist der Heizungsbauer der die Anlage im Namen von Viessmann verkaufen darf . Egal was er dem Kunden sagt oder Nicht. Mir wurde gesagt das Warmwasser reicht vollkommen aus um im Sommer die BSZ am laufen zu halten. HA HA HA . Aber Gut da waren Wir ja zu Naiv.
Das ist alles enttäuschend und wie ich finde eine Täuschung . Ach ja und in der App den Punkt "Technischer Support" den könnt Ihr dann auch direkt weglassen , es meldet sich eh nie einer , nicht mal nach 1 Monat .
Ich weiß wir hatten alle Corona , trotzdem habe ich nicht aufgehört zu arbeiten .
Schönen tag noch
Hallo belousani,
die App bildet immer die Funktionen ab, die der Regler des Wärmeerzeugers in der Lage ist bereitzustellen. Wenn es bei dir Problemen mit der Darstellung des Energiecockpits gibt, dann liegt dies am Regler. Dieses Thema haben wir hier in der Community bereits mehrfach behandelt. Deine Anlage ist bereits aufgenommen und wird ein neues Bedienteil erhalten.
Es ist vollkommen richtig dass die Brennstoffzelle nur dann laufen kann, wenn auch Wärmeabnhame vorhanden ist. In den Sommermonate kann dies nur über den Trinkwasserspeicher sichergestellt werden. Alternativ muss hier die Betriebsweise "Ökonomischer Betrieb” gewählt werden. Die Brennstoffzelle legt dabei ihre Laufzeiten in Phasen mit hohem prognostizierten Eigenverbrauch. Dies kann zwar zu einer etwas geringeren Laufzeit der Brennstoffzelle führen aber die Energiekosteneinsparung wird in diesem Betriebsmodus maximiert da der produzierte Strom gleich verbraucht wird.
Hallo belousani,
WW für die BSZ im Sommer... siehe Anhang. Dies stimmt solange die Regelung nicht schläft... Dritter schwarzer Kreis. Ich habe die Regelung durch Änderung der Heizungstemperatur wieder aufgeweckt (siehe Grafik_26.07._03).
Grüsse
SPITZ_FIESSMANN
Benutzer | Anzahl |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 |