abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkreis pumpe, Drossel

Hallo, bei meiner PT 2 läuft die interne Heizkreispumpe mit konstanter Drehzahl, da ich aber einen drei Wegemischer habe.  Das Problem ist dass wenn der Mischer zu hohe Vorlauftemperatur schließt Der Mischer dadurch. Die Pumpe das Wasser gegen den geschlossenen Mischer und kann nicht im Kreis zirkulieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Pumpe geschlossen die Drehzahl reduziert bei offenem Mischer, die Drehzahl automatisch wieder erhöht

1 ANTWORT 1

Hallo Stippler, 

die Pumpe regelt nacht der Heizkreispumpenfunktion. Solange die Außentemperatur nicht über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt ist die Pumpe weiterhin in Betrieb. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team