Blauen Zähler Vitovalor PT2 ersetzen

Hallo,

Bei mir Zuhause habe ich eine Vitovalor PT2 im einsatz. HIer hätte ich eine kleine Frage zum installierten blauen Zähler im Stromverteiler.

Es geht darum, dass im Zuge der Installation einer PV Anlage nun noch ein zusätzlicher Smart Energy Meter installiert wird. Dieser Verfügt über 2 Modbus Schnittstellen. Die Frage ist, ob die Vitovalor Anlage auch an diesen Zähler angehängt werden kann, anstatt 2 Zähler in Reihe zu schalten. 

Slave Adresse / Parität / Baudrate / etc. kann für jeden Modbus Anschluss entsprechend konfiguriert werden. Gibt es hier eine entsprechende Dokumentation von den Daten, die von der PT2 verwendet werden?

Vielen Dank

Alex 

1 ANTWORT 1

Hallo AlexR,

der blaue Zähler wird vermutlich der Saia Zähler sein, der auf einer Hutschiene am Netzanschlusspunkt der Vitovalor PT2 eingebunden ist. Dieser M-Bus Zähler, auch Energiemanager genannt, ist nur für die Vitovalor bestimmt. Der für die PV-Anlage nötige Smart Energy Meter kann nicht parallel mit der Vitovalor verwendet werden. Datennetzpunkte oder entsprechende Schnittstellen-Dokumentationen stehen in punkto PT2 nicht zur Verfügung.

Beste Grüße °ro