Hallo Michael, theoretisch benötigt die 250-A keinen Puffer, da ein kleiner Abtaupuffer integriert ist. Wenn es 2 Heizkreise mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen gibt (FBH und Heizkörper) ist ein Puffer laut Planungsanleitung vorzusehen. Je größer der Unterschied der Vorlauftemperaturen und je geringer die Heizlast im Heizkörperkreis ist, desto größer muss der Puffer sein. Generell würde ich aus Grünenden der Effizienz der Anlage von dieser Kombination abraten. Du solltest prüfen lassen, ob man die Heizkörper vergrößern lassen kann, oder gegen WP-Heizkörper tauschen kann, damit die Anlage mit einem Heizkreis auskommen kann. Auch wenn du 50% FBH hast, wird die Effizienz der Anlage so sein, wie wenn du nur Heizkörper hättest. Die Heizlast muss zu 100% mit der hohen Temperatur bereit gestellt werden. VG Michael