Hallo @Wetzel1312 7 Grad Temperaturunterschied sind noch akzeptabel. Offenbar haben Sie in Ihrer FBH-Installation ziemlich hohe Widerstände oder die Rohre zum FBH-Verteiler sind zu dünn. Um den Temperaturunterschied zu verringern, bräuchte ich eine stärkere Pumpe, aber wenn die Nennweite der Leitung zum Verteiler zu klein ist, erhöht sich der Lärm. und das Mischventil ist zu 100 % geöffnet, da Sie im Speicher genau die gewünschte Temperatur VL FBH erreichen, bei Überschreitung würde das Mischventil schließen. Wo wird der Sensor am FBH-Rücklauf angeschlossen? Alternativ kann die Pumpe auch stufen mit konstanter Drehzahl eingestellt werden. Beide mechanischen Thermometer müssen kalibriert werden, indem sie vom Modul entfernt und für mindestens eine halbe Stunde bei Raumtemperatur belassen werden. Anschließend sollten sie die gleiche Temperatur anzeigen. Sollte diese abweichen, kann die angezeigte Temperatur mit einem Schraubenzieher am Thermometerfühler korrigiert werden. VG